以前见到的公变电房两台变压器互为备用,两台低压总柜和母联柜都是用框架断路器,机械(三锁两钥匙)和电气联锁。
如果两台变压器很小的话,比如两台315kVA的变压器,低压总柜和母联柜可不可以采用刀开关+带电动操作的塑壳断路器?也可以实现电气联锁。不知道这样可不可以?哪位可以解释一下?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yingying20
    yingying20 沙发
    ccc___ 发表于 2015-11-27 12:57 用塑壳断路器就没法做到“三锁两钥匙”了,但装上电动合分闸,在二次控制上可以做到相同的效果。区管威武阿。。
    2015-11-27 16:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    用塑壳断路器就没法做到“三锁两钥匙”了,但装上电动合分闸,在二次控制上可以做到相同的效果。