土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电1200m如何减小压降?
一台120KVA的变压器给1200米远的设备供电,设备功率是71kw,现在选用的是70平方的电缆,压降是40v,
不知有什么办法能减小压降?用电容补偿可以吗?

全部回答(10 )

  • 电气设计阿强
    1、调整变压器档位,提高低压侧电压
    2、在用电设备处装设无功补偿柜,就地补偿,提高电压。
    2015-12-05 13:16:05 来自 PC 评论 举报
  • lyf830619
    :lol个人建议先降到6KV供到设备再变成0.4KV
    2015-12-04 10:38:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10