供电1200m如何减小压降?
供电1200m如何减小压降?
一台120KVA的变压器给1200米远的设备供电,设备功率是71kw,现在选用的是70平方的电缆,压降是40v,
不知有什么办法能减小压降?用电容补偿可以吗?
发布于
2015-11-27 08:04:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
电气设计阿强
1、调整变压器档位,提高低压侧电压
2、在用电设备处装设无功补偿柜,就地补偿,提高电压。
2015-12-05 13:16:05
来自 PC
评论
举报
lyf830619
:lol个人建议先降到6KV供到设备再变成0.4KV
2015-12-04 10:38:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lhy9623
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
-
电气设计阿强
1、调整变压器档位,提高低压侧电压
2015-12-05 13:16:05
来自 PC
评论
举报
-
lyf830619
:lol个人建议先降到6KV供到设备再变成0.4KV
2015-12-04 10:38:04
来自 PC
评论
举报
加载更多2、在用电设备处装设无功补偿柜,就地补偿,提高电压。