土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教单相接地电容电流的问题

请教单相接地电容电流的问题

发布于:2015-11-26 15:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在中性点不接地系统中,如出现单相接地则将产生单相接地电容电流,如没有出现单相接地则只产生泄露电容电流?
在中性点接地的系统中,如发生单相接地,产生的电流叫单相短路电流,而非单相接地电容电流? 也即单相短路电流和单相接地电流是不同的概念?
在下如下理解是否正确?谢谢您的回复。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • q_l407
    q_l407 沙发
    ccc___ 发表于 2015-11-27 10:47 中性点不接地系统(不能理解中性点不接地,实质是中性点高阻抗接地—–电压互感器的中性点是直接接地的), …故障后,二相正常相(非故障的二相)相位差应该是60度
    2017-06-09 00:00:09

    回复 举报
    赞同0
  • co1466740689385
    ccc___ 发表于 2015-11-27 10:47 中性点不接地系统(不能理解中性点不接地,实质是中性点高阻抗接地—–电压互感器的中性点是直接接地的), …流入故障点的电容电流的向量和应该是根号下3倍呀,我们公司用一套偏磁式消弧装置,上面显示电容电流,是不是发生故障时流入故障点的电容电流呀。
    2016-06-24 12:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于满足以下要求的【熔断器式隔离开关】,有没有好人来给小妹解决下难题

老板要求采购满足以下要求的产品,但是百度淘宝都用过了,结论是ABB XLP2能满足380V工作电压 400A电流 额定绝缘电压1000V,但是额定冲击耐受电压(要求12000)不达标,有没有专业人士提供下满足条件的隔离开关 感激不尽,越便宜越好要求如下: 熔断器式隔离开关

回帖成功

经验值 +10