0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
三相四线电子表爆炸本帖最后由 愚公2158179 于 2015-11-26 15:36 编辑 情况是这样的,一个工地,安装了两台315KVA基建变,分成两个区块单独供电,每个区块100个电表箱,现在简称A区和B区。采用架空线路,一个区块分成10排,每排装10个电表箱,电表箱前端装100A隔断刀熔,接着是100A的三相四线电子表,表后装三相四线100A漏保,再后面是分路开关,这套供电系统主要是为了村里一户一宅村民自建房用的。线路装好使用了半个月都正常的,半个月后的一天,A区第一排的10只电表炸了6只,有的农户是不用电的电表也炸了,100只电表就炸线路的第一排,农户也没超载,每只电表后就一个搅拌机,一个震荡器,最多10个KW,我把炸开的电表查看,发现都是电子表的降压电阻先开始过热烧毁,再炸的,我把炸表这一排其他的那四只电表拆开看,降压电表也出现过热现象。,我开始怀疑电表质量问题,我就拆开A区第2排的电表查看,发现第2排的10只电表的降压电阻都是好的。包括第3.4.5.6排我都拆开看过,也都是好的,我就认为不是电表的质量问题,有村民反映,有个农户怕线路停电(其实线路施不停电的),有从农村机埠的线路(村里的其他一台变压器)拉过来三相电,(有没有接到配电箱里他说没有,这么多电表炸了,就算接了,他也不会承认),我分析他100A漏保拉开,把机埠过来的电线,接到现在的漏保下桩头,(因为漏保下桩头以下是分路开关,方便他接几台用电设备),又因为有人误合闸了100A漏保,引起过电压,烧毁电表。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板面积同地上.
进出线可考虑竖井.
回复 举报
回复 举报