土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 球幕电影院排烟量

球幕电影院排烟量

发布于:2015-11-26 11:12:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有有个半径17.4米的球幕电影院,体积19230立方,高度在28米,
1、排烟量是按中庭算,19230*4*1.1=84612,且不小于102000.
2、按电影院算。19230*13*1.1 = 274989 面积X90 太小这个不用校核了

我按中庭算的。审图提出按电影院算。这排烟量就大的没影了。。。

我正在这想问的事按13次算,我只在技术措施上找到依据, 别的地方有这依据没,技术措施上这是从哪来的。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jyhimpossible
    jyhimpossible 沙发
    楼主好人,大赞
    2016-12-08 16:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • oppoapp
    oppoapp 板凳
    谢谢6楼,猛然发现,自己之前做的排烟都是错的,之前是按照60做的啊:L:L:L
    2016-08-19 14:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机风管设计中常见问题及解答

本帖最后由 翱翔的鹰007 于 2015-11-26 09:24 编辑 一、暗装风机盘管检查口的尺寸   现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租   原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)

回帖成功

经验值 +10