土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ CT二次侧接保护,保护有接地,CT二次侧还需要接地?

CT二次侧接保护,保护有接地,CT二次侧还需要接地?

发布于:2015-11-26 10:18:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
如果X4:4端子还接地,会造成多点接地?

4PQOCZ`MK%[{RGWD`DR96FL.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    就说CT二次只在互感器侧接地可以了,综保这边是没有接地的。

    综保只有电流输入的四个端子(或6个端子),这些端子不在综保这边接地。

    综保电流输入单元是电流/电压转换隔离元件(变压器),在其二次有防干扰接地。
    2016-01-06 09:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    电流互感器二次接地,是防止高压窜入,安全问题。

    综保内电流输入单元的接地,与外接线是隔离的,这个接地是抗干扰接地,意义不同,更不是二点接地。
    2015-12-26 15:12:26

    回复 举报
    赞同0