土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 热力不平衡静态平衡阀的调节

热力不平衡静态平衡阀的调节

发布于:2015-11-24 22:18:24 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
各位前辈,小弟刚入行时间不长,单元热力入口处原来参照施工图集为09N1-23,现在建设单位将其改为供水管道上为截止阀和Y型过滤器,回水管上仅有数字锁定平衡阀,每栋楼之间热力不平衡,有没有什么办法可以调节,要怎么调节?
  • shbjlyk
    shbjlyk 沙发

    一般热力单元回水管道至少要设置静态平衡阀,在系统运行初期,平衡阀需要进行水力平衡调试,要保证每个平衡阀均可以达到设计流量,且在最不利环路占用最小的压降.

    应用平衡阀,必须进行水力平衡调试.

    2019-01-01 21:13:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鲁L13N9 管道与设备绝热-保温

鲁L13N9

回帖成功

经验值 +10