多层框架结构,有个局部错层,扭转位移比需要按照高规来控制吗?
多层框架结构,有个局部错层,扭转位移比需要按照高规来控制吗?
做了一个多层的框架结构,有个局部的错层,顶部位置还有个水箱间,有的节点扭转位移比很大,问一下是不是需要按照高规来控制位移比啊。
发布于
2015-11-24 16:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tjsjys
按抗规控制就行,查清哪个节点大,加强
2015-12-04 08:40:04
来自 PC
评论
举报
achinerylizer
主体结构位移比控制应参照高规执行,小屋面可不考虑。模型还是再调调吧。
2015-11-25 17:56:25
来自 PC