土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记13-为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有

菜鸟笔记13-为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有

发布于:2015-11-24 16:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:57 编辑

问题:为什么高压馈线柜中选电流互感器时有选保护型,而低压开关柜中就没有?


先见附图(10kV电气配置图),计量柜中在A,C两相各装了一个单绕组电流互感器,用于计量。馈线柜中A,C两相各装了一个双绕组的电流互感器(当然如果三相不平衡,可以在A,B,C三相各装一个电流互感器),一个绕组用于测量,一个绕组用于保护。再看附图(380v电气配置图),进线柜A,B,C三相各装了一个电流互感器,用于测量,接于配电柜面板上的电流表上,其中A相是一个双绕组,多出的那个绕组是无功补偿柜取样电流计算功率因数。低压馈线柜A,B,C三相各装一个单绕组电流互感器用于测量。那么为什么低压配电柜没有选择保护型电流互感器呢?我是这么理解的,低压开关柜采用断路器中的脱扣器进行保护,常用的是 热磁脱扣热脱扣器+电磁脱扣器),热脱扣器(用于过载保护),它是 导体发热传导到双金属片上,双金属片受热弯曲后把断路器上的一个叫牵引杆的部件带动 使得操作机构脱扣,从而使断路器的动静触头分离,才能完成过流(过载)保护。电磁脱扣(用于短路保护)断路器的短路保护部件是 大电流通过U型铁产生磁力吸合铁板,铁板把力传导给牵引杆使得断路器操作机构脱扣。从两者动作原理看出,他不需要电流互感器接到继保装置,而是因为感受到过大的实际电流而动作。但是高压开关柜就不一样了,高压开关柜没有脱扣器,一般是将大电流通过电流互感器接变成小电流传给到继电保护装置,然后再由继电保护装置发出执行信号,所以选型时要选择保护用电流互感器。
上述纯属个人YY,望懂得能指点迷津!!!谢谢~~~



10kV电气配置图.png


380V电气配置图.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    低压也有,在框架里面。塑壳的不需要,靠自身的脱扣曲线。

    2023-11-28 11:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • jedahan
    jedahan 板凳
    学习了哈,谢谢各位
    2016-04-05 23:06:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于两回电源进线

现在新开工的一个项目,负荷计算得,总负荷为15000kW,欲设两台20000kVA主变,两回独立运行,互为备用,现当地供电部门回复,35kV仅能提供一回出线,10kV可提供一回。本工程用电负荷为10kV、0.4kV,所以我认为设一台35/10kV变压器,其10kV出线与当地供电部门提供的10kV出线作为本工程电源,两回互为备用即可,但是审核人不同意此方案,审核人意见这样两回10kV电源,上端阻抗不同,保护整定没办法进行。我认为整定仅与系统短路电流及短路容量有关,况且,如果按此说法,从不同变电所来的电源,路径不同,阻抗也不同,也不能作为两回互为备用的电源。不解,求教~

回帖成功

经验值 +10