土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请前辈帮忙看看分析的对不

请前辈帮忙看看分析的对不

发布于:2015-11-24 10:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地的临建办公区,这两天降温,空调电暖器全打开了,打开后空调不制热,而且台式电脑也自动关机。我去看了下总配电箱,进线是25平方的铝线,但零线是16平方。我大致看了下办公区总功率大约在21kw左右。是不是进线的零线(16平方铝线)太小,产生的降压?出线和进线一样的规格。解决方法:取相线里的一根25平方的铝线作为零线,废除16平方的线,只用两相供电。可以吗?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 小钱002
    小钱002 沙发
    赫连飞雪 发表于 2015-11-25 12:05 我是新手 21KW 三相四线供电 计算电流100A是怎么算出来了的,单相供电感觉就100A吧220的用电设备 1千瓦大概4.5个电流,380的1千瓦大概2个电流
    2015-12-01 11:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • co1441289012703
    小钱002 发表于 2015-11-24 15:44 进线是380v的,100个电流应该是分配到abc三相上了,就是可能不均匀。应该不用换进线,我再查查出线吧我是新手 21KW 三相四线供电 计算电流100A是怎么算出来了的,单相供电感觉就100A吧
    2015-11-25 12:05:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教单位面积容量计算和平均照度计算的差别

从下面的两图(来自照明手册)中可看出单位面积容量计算中也涉及平均照度,但计算公式中没有效率,但在平均照度计算中则使用了效率,请教两者有何区别? 谢谢您的回复。

回帖成功

经验值 +10