冷库约50立方,冷库使用R22冷媒,使用比泽尔低温40匹单机压缩机,机组就在冷库旁边,管道不长,冷库内采用风冷蒸发器,冷库时速冻库,设定停机温度在零下35度(我知道是极限温度了)。之前冷库一直能够达到设定停机温度,最近因冷媒泄漏重新充注R22后,一直达不到零下35度的停机温度。
请问有没有做单级压缩达到零下35的朋友?
请问零下35度准确对应的蒸发压力是多少?按照R22的温度压力表来看,零下35度对应的蒸发压力在0.35KG左右。但是温度一直下不来。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • weibl001001
    weibl001001 沙发
    压力偏高,原因可能是多种。另外,建议使用双极压缩
    2016-03-28 10:23:28

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    一句话,压力偏高,
    2015-12-02 09:34:02