土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这种情况电度表怎么选择?
380v断路器是100A,平时用不到100A,但也要预防短时间接近100A的使用量。那兼顾平时低负荷使用时的计量精度,要怎么参数的电度表呢?20(80)、30(100)?

全部回答(14 )

  • 老灰兔子
    电流互感器选75/5(或50/5),电能表选5(10)A的就能满足楼主的要求。

    通常的电流互感器允许超载1.5~2.0倍以上,而楼主的负载不可能长时超载。

    电能表最好选择数字电能表。
    2015-11-25 21:34:25 来自 PC 评论 举报
  • 海浪8116
    要计量小电流如果是直接式就看电度表的精度,如果是互感器式的就同时要考虑互感器与电度表的精度,两者要匹配。
    2015-11-25 20:47:25 来自 PC 评论 举报