请问这种情况电度表怎么选择?
请问这种情况电度表怎么选择?
380v断路器是100A,平时用不到100A,但也要预防短时间接近100A的使用量。那兼顾平时低负荷使用时的计量精度,要怎么参数的电度表呢?20(80)、30(100)?
发布于
2015-11-24 01:47:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
老灰兔子
电流互感器选75/5(或50/5),电能表选5(10)A的就能满足楼主的要求。
通常的电流互感器允许超载1.5~2.0倍以上,而楼主的负载不可能长时超载。
电能表最好选择数字电能表。
2015-11-25 21:34:25
来自 PC
评论
举报
海浪8116
要计量小电流如果是直接式就看电度表的精度,如果是互感器式的就同时要考虑互感器与电度表的精度,两者要匹配。