土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池有效容积的计算

关于消防水池有效容积的计算

发布于:2015-11-23 15:53:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某办公楼,层数为20层,层高3.6m,设置临时高压室内消火栓系统(用水量40L/s)及自动喷水灭火系统(用水量35L/s)。如不计灭火时间内的补水量,该办公楼的消防水池有效容积至少为()
A.126m3 B.288m3 C.414m3 D.514m3
请帮忙解释一下!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 王铜
    王铜 沙发
    具有参考意义
    2015-11-24 07:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1448264715573
    crystal729 发表于 2015-11-23 16:48 消火栓火灾延续时间2小时,喷淋火灾延续时间1小时。40*3.6*2+35*3.6*1=414谢谢,一直没搞明白,感谢
    2015-11-23 21:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消规在地铁中的应用

消规在地铁中的应用会议在京举行,预计是12月11号,这个事情是真的吗?有人报名参加没?

回帖成功