

0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请教关于“备用网络应常备”的问题1、工程概况:二类高层住宅建筑,消防电梯、消防风机、消防水泵、火警系统等为二级负荷,其他为三级负荷。2、供电电源:采用一路10kV市电+自建柴油发电机两路电源。市电作为主用电源,柴油发电机为应急电源。接线示意图见附图。3、问题:(1)、目前的配电方案中,两路电源只在消防设备的末端配电箱互投,正常情况下柴油发电机平时不启动,因此应急电源回路从源头(发电机馈电母线)到最尾端(ATSE开关)都是不带电的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
风平浪静02 发表于 2015-12-29 15:02 没有人可以断定专用保护导线中的电流与相线电流无关。没有人可以断定专用保护导线,不具有线的含义。本 … 在下进来学习学习一下,请教个问题,您提到的上面内容在下不明白,等您有时间时麻烦给详细说一下。提前谢谢您的回复。
2015-12-29 15:46:29
赞同0
-
风平浪静02
板凳
没有人可以断定专用保护导线中的电流与相线电流无关。没有人可以断定专用保护导线,不具有线的含义。
2015-12-29 15:02:29
赞同0
加载更多回复 举报
本建筑采用TN-S系统供电方式,肯定不合逻辑。因为世界上没有 TN-S系统供电方式。 TN-S系统是供电安全防护的一种型式。 TN-S系统不确定是三相四线还是单相供电。
回复 举报