土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面板支座负筋一个方向漏配了

屋面板支座负筋一个方向漏配了

发布于:2015-11-23 09:23:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构屋面板Y方向支座负筋漏配了,按照4边简支重新核算过了,板底钢筋都够,已经施工完了,对结构安全有没有影响?求指导!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • h641993774
    h641993774 沙发
    应该没有什么大问题
    2015-11-23 11:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • lbjqm
    lbjqm 板凳
    看你板跨了,一般都没什么问题的,有安全储备,就是容易开裂
    2015-11-23 11:24:23

    回复 举报
    赞同0