土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:埋深2.8米的DN900的HDPE雨水管道需要包砼吗
DN900的HDPE雨水管道埋深2.8米,施工单位提出需要做混凝捂磅,不做混凝土捂磅的话整个管子和井会脱离,有这个必要吗?

全部回答(7 )

  • ljlzlzlljl
    施工单位忽悠你。
    2015-12-30 15:39:30 来自 PC 评论 举报
  • xy52cctv
    这个是不需要的,管道和井衔接处,可用短节管来过渡,来避免不均匀沉降,具体做法见”给水排水标准图集“S5(二)。
    2015-12-30 09:01:30 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10