土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
室外空调主机如何引入电缆??
室外空调主机如何引入电缆??
中央空题的主机设置在屋顶上,电缆如何走啊? 怎么才能引上去啊??
发布于
2015-11-21 10:38:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-16 15:58 编辑
办公楼中央空调室外机,偶这原有每层40间办公室,只有6层,屋顶室外机分东西两块,每块12台(2台一组,6组),电源柜(XL-21改)2台,放在电梯机房(屋顶上),机房两侧设电缆出口,用槽盒走到2组室外机边上。
电梯机房靠墙边(楼板下)是电缆井,电缆上来正好穿入动力箱。
空调有铜管需要走井道往下去的,楼主朋友如果没有象偶这的电梯房,电源电缆可以走空调铜管的井道。
2015-12-16 15:56:16
来自 PC
评论
举报
无声的抗议
这要分情形
1.结构施工阶段,已明确屋面设备的位置,按位置预留孔洞,与楼板一起浇筑
2.结构施工已完成,未给空调主机电源进线预留孔洞,这时候屋面可能已经做好防水了,要么楼板开孔,防水重做,要不就外墙开孔,从女儿墙明敷设绕上来
2015-12-16 15:22:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
努力板砖中
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
127
回复
394
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
