土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外空调主机如何引入电缆??
中央空题的主机设置在屋顶上,电缆如何走啊? 怎么才能引上去啊??

全部回答(4 )

  • lingxuct
    本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-16 15:58 编辑

    办公楼中央空调室外机,偶这原有每层40间办公室,只有6层,屋顶室外机分东西两块,每块12台(2台一组,6组),电源柜(XL-21改)2台,放在电梯机房(屋顶上),机房两侧设电缆出口,用槽盒走到2组室外机边上。

    电梯机房靠墙边(楼板下)是电缆井,电缆上来正好穿入动力箱。

    空调有铜管需要走井道往下去的,楼主朋友如果没有象偶这的电梯房,电源电缆可以走空调铜管的井道。
    2015-12-16 15:56:16 来自 PC 评论 举报
  • 无声的抗议
    这要分情形
    1.结构施工阶段,已明确屋面设备的位置,按位置预留孔洞,与楼板一起浇筑
    2.结构施工已完成,未给空调主机电源进线预留孔洞,这时候屋面可能已经做好防水了,要么楼板开孔,防水重做,要不就外墙开孔,从女儿墙明敷设绕上来