正在加载...
请问曾工,层间受剪承载力比不满足要求时有哪些调整方法?调整什么最有效
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(8 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
o如梦无痕o
沙发
补充一下如果 没有办法增加抗侧力构件 的截面 可以加大地震剪力
2015-11-23 14:13:23
赞同0
-
q450195
板凳
加大本层的结构抗侧力构件,如剪力墙、框架柱等
2015-11-23 12:17:23
赞同0
加载更多一是 薄弱层放大1.25倍数 可以用1.3 1.4这样慢慢调整。调整到过为止
这个适用于剪力墙结构。对于框架结构 可以在特殊构件里面放大地震剪力系数。
回复 举报
回复 举报