商业项目两路高压进线互为备用可以吗,电力局有什么新规定之类的!原设计三路进线两用一备,想节省成本改为一用一备!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangzhenjia1020
    一路是正常使用,二路是热备用,当一路停电时,二路只能重要负荷就可以。
    2015-11-23 11:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    商业用电的要求不是太高,通常为二级负荷,但大型商场是人员密集的公共场所,需要应急电源和消防电源,高压二路互为备用,基本能满足要求,但还需要一台发电机作为应急电源的备用电源。

    最理想的是二路高压分列运行,互为备用,采用母联自投,最好是高压有自投,低压也有自投,二级备自投能满足供电需要,把发电机接在应急段的备用进线上,以供万一二路都失电后,给消防和应急指示用电。
    2015-11-21 08:07:21