土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV高压母线下的变压器问题

35KV高压母线下的变压器问题

发布于:2015-11-20 18:14:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位专家好:
最近遇到一个光伏项目改造,35kv高压母线下的变压器连接组别一定要一样吗?
(比如第一台至第五台升压变为Dy5连接组别,第6台变压器连接组别为Dy11),这6台升压变为独立运行。
请问可以正常并网吗?请说出原因,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shiaiguang
    shiaiguang 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-12-4 08:45 在同一等级电网上的变压器组别不一定是一样的,但是相位角应该是一样的,或者说偏差不超过15,应该是这样谢谢!!!!!!!!
    2015-12-20 12:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    在同一等级电网上的变压器组别不一定是一样的,但是相位角应该是一样的,或者说偏差不超过15,应该是这样
    2015-12-04 08:45:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不知道大家对《水煮三国》有啥心得

不知道大家对《水煮三国》有啥心得

回帖成功

经验值 +10