土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV线路负荷在末端,设备启动,电压低,怎么办?
我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。

全部回答(2 )

  • gytxgzs

    末端安装SVR线路自动调压器

    2020-12-25 18:57:25 来自 PC 评论 举报
  • hjlhjl110

    10KV线路末端可以:加装一台SVR线路自动调压器

    2020-12-25 10:14:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10