土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于爆炸危险区配电柜

关于爆炸危险区配电柜

发布于:2015-11-20 13:01:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在线等
在危险区需要布置两面配电柜,华荣的样本有正压通风柜,新的《爆炸危险环境电力装置设计规范》里有说二区允许使用正压通风柜,这样可以吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • pc3806135
    pc3806135 沙发
    小白 学习 学习
    2015-11-21 10:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    ccc___ 发表于 2015-11-20 21:39 不宜用金属结构的隔爆或正压型,如用了会发生以下问题:1、内部元件的散热如何处理?2、闷在里边的潮 …1、内部元件的散热如何处理?防爆电器金属外壳居多,正压型持续通风,利于散热;2、闷在里边的潮气如何散发?隔爆型不是完全密封;正压型持续通风,内部干燥。3、元件多,内部空间小,大电流元件装不下怎么办?隔爆型一般分舱组合,全部放一起箱体太大;正压型不存在这个问题。4、如果想安装二台1000KVA的变压器,有办法做到正压防爆吗?!有隔爆型变压器。
    2015-11-21 10:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1P+N漏电火线断开零线通电会不会电到人?

这样安全吗?

回帖成功

经验值 +10