土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【讨论求助】圆柱混凝土施工质量控制

【讨论求助】圆柱混凝土施工质量控制

发布于:2015-11-19 17:45:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
具体哪个位置我就不透露了,免得让大家见笑,某工程圆柱,预想达到清水砼的效果,控制了以下措施:
1、定型钢模板处理:打磨、脱模剂为机油+柴油混合、拼缝处橡胶条+胶体填补、底部橡胶条+聚氨酯发泡填补;
2、混凝土为清水混凝土,一直在与厂家探讨外加剂、含气量、成型色差等问题。
事件为:
1、拆模时发现,混凝土表面光滑无质量缺陷,甚至有镜像效果,但色差较为明显;
2、养护28天以后发现,色差问题更加严重;
问题:
该现象原因?如何避免?清水混凝土还有哪些实际施工经验可供小弟参考(比如不用外加剂效果好不好)?图片附上供各位大神讨论,带毛毡那张是养护龄期达到的样子。
IMG_1566.JPG IMG_1564.JPG IMG_1565.JPG IMG_1558.JPG IMG_1563.JPG

IMG_1566.JPG


IMG_1558.JPG


IMG_1563.JPG


IMG_1564.JPG


IMG_1565.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    精心施工,质量才有保证的。
    2015-11-20 08:32:20

    回复 举报
    赞同0
  • super张
    super张 板凳
    哈哈,看着像中建的工程啊!
    混凝土产生色差的原因有很多,看你这情况也不是一次性浇筑完成的,
    1、混凝土的颜色主要是水泥,所以每次浇筑时的混凝土施工配合比是否有差异,如水泥品牌差异,水泥用量的误差和混凝土坍落度的变化,添加剂等;某些部位出现了气泡麻面,也正好印证了这一说法。
    2、还有原因是模板隔离剂选择的不科学,或者涂刷的不均匀。质量不好或者涂抹不均匀的脱模剂混在混凝土表面也会产生颜色差异。
    3、另外就是施工的原因,分层施工时间间隔,振捣是否到位,养护时上面的水渗到下部,造成上下养护不一致等



    @木荣古儿
    2015-11-19 21:29:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多