土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:电容柜上的热继电器如何选型
本帖最后由 泛舟天南 于 2015-11-19 13:03 编辑


例如:8kVa的电容 配热继NR4-63/F 8-12.5A 这里8-12.5A是根据什么选出来的呢

全部回答(10 )

  • 开心老爸
    1.电容柜可以不装热继电器,因为弊大于利
    2.如果要装,基本上要按电容器额定电流的1.05~1.2倍来选,就是按照重载来选。
    2015-11-20 09:37:20 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    啊修的东东 发表于 2015-11-19 14:04 热继电器没有安装在电容补偿柜中的必要,电容器用就了,会变质,里面的介质绝缘性能会变差,发现泄露电流增 …你说的故障现象只是想象吧,发热,会的;膨胀,发生时电容器已损坏;漏油,低压电容器已看不到了(外壳损坏时或许会有填充料漏出)。不过如果真的装热继电器,按1.3~1.5倍来选倒是对的。
    2015-11-19 14:47:19 来自 PC 评论 举报
加载更多