土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 循环泵运转但是不循环,急求

循环泵运转但是不循环,急求

发布于:2015-11-18 20:36:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图
拆下的泵原来安装在另一端。两个泵调换后问题依旧,下午又买了一个新的,换上后问题依旧。。。

已排除管道问题,因为工作的那个泵换位置后依然正常工作。新泵安装以后转动正常,就是不循环。

哪位可以帮忙解决下,不胜感激。

有可能是进水与出水口安反了吗?

IMG_1937.JPG

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    别的都没问题就是有气
    2015-12-16 11:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    水泵叶轮外壳处有一个手动放风阀,把叶轮内的空气排出去试试。另外找电工测一下水泵电流是多少?确定一下水泵是否出力够。
    2015-12-15 16:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖 两房间室内标高差0.5米,分集水器应怎样布置

本帖最后由 thecenter 于 2015-11-18 13:22 编辑 如图,一户商业,两个房间的室内标高相差0.5米,该怎样布置分集水器,一个房间一个分集水器是否合适,是否浪费?如果共用一个分集水器,势必有一支路的暖管要穿墙,并上翻/下翻后贴墙布置,是否可行