输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
最近在做一个风电的项目,比较特殊,想来请教各位前辈客户要做一台容量的12500kVA,35kV/10kV的美式箱变,作为风电升压用,原本我的方案是10kv和35kv都用断路器,但是客户为了省钱,35kV侧想用负荷开关+熔断器的方案,而且还是油浸式的,但是容量太大了,额定电流太高,关于熔断器选择方面差生了困难,不知道有没有大神有比较好的思路?