土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流偏磁对变压器产生主要影响简析

直流偏磁对变压器产生主要影响简析

发布于:2015-11-18 14:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
直流偏磁对变压器主要影响为:1、噪音增大。对于单相变压器,当直流电流达到额定励磁电流时,噪音增大10dB;若达到4倍额定励磁电流时,噪音增大20 dB。此外,变压器中增加了谐波成分,会使噪音频率发生变化,可能因某一频率与变压器结构部件发生共振使噪音增大。2、对变压器波形的影响。当铁芯工作在严重饱和区,漏磁通会增加,在一定程度上使电压的波峰变平。 3、变压器铜耗的增加。在直流电流作用下,如果直流电流大小达到一定数值,变压器的励磁电流会大幅度增加,变压器的基本铜耗就会急剧增加,让线圈发热。4、变压器铁耗增大。由于励磁电流进入了磁化曲线的饱和区,使得铁芯和空气的磁导率接近,从而导致变压器的漏磁大大增加。变压器漏磁通会穿过连接片、夹件、油箱等构件,并在其中产生涡流产生发热现象危害绝缘。

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么是直流偏磁,直流偏磁产生的条件是什么?

直流偏磁是变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了一定的直流分量。随着直流偏磁电流的增加,励磁电流波形发生畸变,主要是正负半周不对称。与直流同向的一边,由于铁心过度饱和,电流波形变为尖顶波;与直流反向的一边,铁心的饱和度下降,励磁电流幅值变小,呈现平顶波。高压直流输电工程单极大地方式或者双极不平衡方式运行下,会引起接地极周边的变电站变压器的直流偏磁现象。直观上,直流偏磁能引起变压器噪声增大、振动加剧、温度升高等,影响系统波形发生畸变,谐波加剧,变压器损耗也随之增加。对变压器的使用寿命和安全运行具有严重的不良影响。

回帖成功

经验值 +10