土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教整定脱扣电流是为了防止过流还是短路或接地啊

请教整定脱扣电流是为了防止过流还是短路或接地啊

发布于:2004-12-12 13:08:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器的脱扣电流主要是为了保护电网的哪一部分

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tanaimin
    tanaimin 沙发
    整定脱扣电流分为长延时整定电流,瞬时脱扣整定电流和短时整定电流

    对于不同的整定电流值对应不同的保护,长延时脱扣器用于过载保护,瞬时和短时用于短路和接地保护!
    2007-12-19 10:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • alx7392
    alx7392 板凳
    短路,过负荷
    2007-12-17 14:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多