求指点应急照明接线图是不是有错误

发布于:2015-11-17 20:27:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 编辑

请问下,这个1#图是不是错了,图上的KA不是中间继电器,就是2#图上的断路器。
再问下,这种应急照明过来的信号就是个“开点”的信号吗,不是DC 24V的吗?
问题3:图上这个“HB-DYV”是火灾监控吗,设计图纸的人说是,有点怪。

1.png


2.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • miao71
    miao71 沙发
    红苹果 发表于 2015-11-18 11:37 浮充电线是必须的,除非消防疏散用的双头灯,那个平时是不亮的。赞成。设计时经常碰到,充电线是必须的,对自带蓄电池灯。
    2015-11-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • 大同00
    大同00 板凳
    大同00 发表于 2015-11-18 01:23 上图对,下图错。不需充电线。KA应为断路器。L、N接在应急灯上,便可对应急灯充电,不需另设充电线。