土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 地下室相邻分区借用疏散常惑略的问题(转载)

地下室相邻分区借用疏散常惑略的问题(转载)

发布于:2015-11-17 16:48:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
最近在做一个综合体地下停车场,搜到的关于防火分区共用疏散楼梯的帖子,感觉挺不错的,发上来大家拍拍转。:D



建规:5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:
1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;

建规条文说明:5.3.12 本条规定了地下、半地下建筑的安全疏散设计要求。
1 地下、半地下建筑每个防火分区的安全出口不应少于2个,这是建筑安全疏散的基本原则。考虑到地下建筑的实际情况,为适应地下较大面积建筑开设直通室外安全出口困难或不经济的现实,增加了可等价变通的设计措施要求。可在设置2个安全出口有困难时,将相邻防火分区之间的防火墙上的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口(包括通过符合规范要求的底层楼梯间或具有防烟功能的疏散避难走道,再到达室外的安全出口)。其中,疏散避难走道的设置应经过充分论证后确定。


高规:6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
6.1.12.1
每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口

高规条文说明:6.1.12 基本保留了原条文内容。高层民用建筑一般都有地下室或半地下室。在使用上往往安排各种机房、库房和工作间等。除半地下室可以解决一部分通风、采光外,地下室一般都属于无窗房间,发生火灾时烟雾弥漫,给安全疏散和消防补救都造成极大困难。为此,对地下室、半地下室的防火设计,应该比地面以上部分的要求严格。
一、每个防火分区的安全出口数不应少于两个。考虑到相邻两个防火分区同时发生火灾的町能性较小,因此相邻分区之间防火墙上的防火门可用作第二个安全出口。但要求每个防火分区至少应有一个直通室外的安全出口,以保证安全疏散的可靠性。通过防火门进入相邻防火分区时,如果不是直通外部出口,而是经过其它房间时,也必须保证能由该房间安全疏散出去。


高规与建规所说的防火门常常简单理解成2个防火分区上只要开出一道甲级防火门就符合规范了。如:防火分区1与防火分区2,这2个防火分区都只有一个直接安全出口我们在其相邻的防火墙上开个防火门就完事了,其实不然,我们要知道:作为第2安全出口的疏散门要符合建规的7.4.12条文规定(7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限;2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。);高规:5.4.26.1.16条文规定5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。6.1.16 高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。这个防火门朝向是外防火分区1还是2?无论往哪个方向都会造成有一个防火分区只有一个出口符合疏散门的事实。也许有人会说我开个双向开启的防火门不就好了嘛!双向开启的防火门建规有明文规定:7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用级防火门等措施与其他走道和房间隔开;3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口;4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;5 其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门


条文说明:7.4.2 本条规定了封闭楼梯间的一些专门防火设计要求。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等不能设计成直接开向楼梯间内。通向封闭楼梯间的门,正常情况下应采用防火门。 目前国内实际使用过程中采用常闭防火门时,闭门器经常损坏,使门无法在火灾时自动关闭;采用常开防火门时,如果能做到火灾时实现自动关闭功能,应尽量采用防火门。只有在这样做有困难时,通向居住建筑封闭楼梯间的门才考虑选择双向弹簧门。而厂房、仓库以及公共建筑中设置的封闭楼梯间则仍要求采用乙级防火门。同时也违反了(防火门 GB 12955—2008(GB/T 5823-1986和GB/T 5907-1986确立的以及下列术语和定义适用于本标准。)


3 1 平开式防火门 fire resistant side hung doorsets由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成的,以铰链为轴垂直于地面,该轴可以沿顺时针或逆时针单一方向旋转以开启或关闭门扇的防火门。)关于防火门的标准。


综上所述:个人觉得如遇到此类情况相邻的防火墙上开2个疏散门分别开向各自的防火分区、。或参照人民防空工程设计防火规范GB 50098—2009 5.2.5条文设置避难走道;或者开辟共用楼梯间的防烟前室。也许有人会吐槽说我那样设计部也通过消防报批了;那我只能无语了,钱规则你是知道的!


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 暴风雨2015
    暴风雨2015 沙发
    真仙 发表于 2015-11-18 11:09 这都是老规范的恩,主要是探讨车库防火分区公用疏散楼梯的事
    2015-11-18 14:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • 暴风雨2015
    暴风雨2015 板凳
    青青小子衿 发表于 2015-11-18 13:26 论坛新推出问答版块,建筑规范问题请在这里提问:http://bbs.co188.com/wenda/question29:)谢谢坛主了~~~~
    2015-11-18 14:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位有植物油厂工程设计规范

哪位有植物油厂工程设计规范,在哪可以下载或可以看到

回帖成功

经验值 +10