如果是采用底层柱底反力包络值计算,那么MDIAS中出的包络设计值是恒载、活载以及地震作用等各种作用乘以分项系数后再组合的效应,PMPM建模时节点荷载是按照恒载和活载分别输入的标准值,为此我要把这个包络设计除以一个系数换算到标准值,然后按照组合时恒载活载的占比分离出恒载标准值和活载标准值,这样做是否合理?包络值中地震作用效应的占比如何体现?





  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    荷载一律输入标准值,不应该应组合值或是设计值,系统自身会考虑这些,你只需要输入自己的标准荷载就行,这就足够了