土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临电零线电流检测有电流值

临电零线电流检测有电流值

发布于:2015-11-17 11:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司某施工队驻地用电电流检测A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。感觉不对,有什么原因能造成这样现象

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …您老太厉害了。我算了一下,的确如您所说,A、B相为同相,C相与其相差120度后计算N线电流正好为8.9A。楼主按照大神的思路现场检查一下,应该是这个原因。
    2015-11-24 14:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。,估计是各相电流含有大量谐波叠加到中性线上,导致中性线电流过大。如果是零线断了,会造成有的相电压过大烧坏设备,也会造成有的相电压低无法工作,时间上就是三相不平衡,N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!零线断开会造成三相不平衡,零线没断的话,如果是缺相
    2015-11-24 14:22:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风机房上方穿越消防水管问题

今天施工单位过来说,排风机房上方不允许穿消防水管,但我觉得不影响,毕竟排风机房也要设置喷淋,而且没有在规范上找到相关规定。不知道各位同仁有没有这方面的指导,谢谢!

回帖成功

经验值 +10