距离会员到期还有30

临电零线电流检测有电流值

提问 发帖 回复

我公司某施工队驻地用电电流检测A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。感觉不对,有什么原因能造成这样现象

我公司某施工队驻地用电电流检测A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。感觉不对,有什么原因能造成这样现象
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • zlj5778
    zlj5778 2015年11月17日 11:53:52 2楼
    坐等高手解答,学习学习
    回复 举报 点赞
  • muyuyao
    muyuyao 2015年11月18日 13:57:39 3楼
    N线上一直没有电流才不正常!!!
    回复 举报 点赞
  • 山山山水水水
    山山山水水水 2015年11月18日 14:20:34 4楼
    从理论上来说就是各相电流中含有大量的高次谐波叠加在中性线上,导致中性线电流过大。
    回复 举报 点赞
  • liyongjing12
    liyongjing12 2015年11月18日 16:42:49 5楼
    muyuyao 发表于 2015-11-18 13:57 N线上一直没有电流才不正常!!!教授就是高手!回答的太到位了!
    回复 举报 点赞
  • lingxuct
    lingxuct 2015年11月18日 16:55:38 6楼
    N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流? 那相断开后接到别的一相上了,想找到断的是哪相,用几何方法:三个相电流中肯定有二个是同一相,4个数据(其中二个相加)变成三个,能成一个闭合的三角形(电流向量),N线电流肯定是其中一条边长!
    回复 举报 点赞
  • henananyanggutao
    henananyanggutao 2015年11月21日 14:41:12 7楼
    ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …如果向您说的零线断相,会造成三相电压不平衡,有的太高有的太低。太高的把东西烧了,太低的东西无法工作。现在是三相电压相等,施工队的电脑,打印机,做饭的灶具能正常用电。
    回复 举报 点赞
  • lingxuct
    lingxuct 2015年11月21日 16:44:27 8楼
    朋友没理解偶说的意思,“那相断开后接到别的一相上了”,就是三个相线电流实际是只二个相,其中一相有二根线的电流! N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!
    回复 举报 点赞
  • henananyanggutao
    henananyanggutao 2015年11月23日 17:11:11 9楼
    哦,明白了,学习了 谢谢,我去现场查查
    回复 举报 点赞
  • co1428980573363
    co1428980573363 2015年11月24日 14:22:34 10楼
    A3.9,B5.9,C6.9,零线8.9。,估计是各相电流含有大量谐波叠加到中性线上,导致中性线电流过大。如果是零线断了,会造成有的相电压过大烧坏设备,也会造成有的相电压低无法工作,时间上就是三相不平衡,N线断开会发生电压不平衡,N线没断,电压当然是平衡的,只是电流缺一相!零线断开会造成三相不平衡,零线没断的话,如果是缺相
    回复 举报 点赞
  • niziqian007
    niziqian007 2015年11月24日 14:39:23 11楼
    ccc___ 发表于 2015-11-18 16:55 N线电流大于任一相线电流,肯定是断相造成的,断相了为什么断的那相还有电流?那相断开后接到别的一相上 …您老太厉害了。我算了一下,的确如您所说,A、B相为同相,C相与其相差120度后计算N线电流正好为8.9A。楼主按照大神的思路现场检查一下,应该是这个原因。
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通