土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 隔离变压器二次测漏电,一次侧漏电保护器能跳闸吗
隔离变压器,三角变星形,TN-S样式,如果二次侧漏电,一次侧3P漏电保护器能跳闸吗?

我的观点:会跳闸;


全部回答(7 )

  • niziqian007
    不会跳闸。既然是DYN组别的变压器,二次侧单相短路和漏电对于一次来说是一个性质,在二次漏电时虽然通过变压器一二次之间的耦合电容使一次i侧出现零序电压继而出现很小的容性接地电流,但是,偶认为一次RCD的动作电流应躲过此电流。
    2015-11-17 10:15:17 来自 PC 评论 举报
  • wangzongfei0805
    我感觉会跳闸,他一次侧不是4P是3P漏电,二次侧漏电不包括3相短路,会引起各相电流不一致,导致1次侧电流不一致,根据3相漏电探圈原理,出现不平衡电流就会跳闸。
    2015-11-17 11:49:17 来自 PC 评论 举报