土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35/0.4KV干变可以和0.4KV配电柜挨着放吗?
我知道10KV可以,
但是不知道35KV的是否可以
请教各位大神帮忙解答。
最好有出处,比如规范图集一类
小子在这里90度鞠躬了

全部回答(9 )

  • zwdhz
    可以的。我以前地铁的变电所都是变压器和低压配电柜并在一起的。变压器是35变0.4的。
    2015-11-19 17:24:19 来自 PC 评论 举报
  • ltm10
    安全距离够就行
    2015-11-19 05:48:19 来自 PC 评论 举报