做了个医院综合楼的设计,有点问题求助
现在是住院部这块,审图提出 照明要和动力分开, 住院部这边最主要的动力就是空调,住院部只有两层,房间也不是很多,差不多30个这样。我现在做的每个病房内直接放置了一个照明配电箱,管理病房内的照明以及插座还有空调,可以这样吗·?
发布于
2015-11-16 21:02:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
fitman
一般来说,空调负荷要独立出来,因为方便在停电时的负荷管理。另外病房的设备带供电一般也要独立接到确保电源。由于这么多设备都独立出来了,再每个病房设一个照明箱就似乎没必要了。当然,每个病房设一个照明箱也不见得多花很多钱,为了方便管理和维护,业主同意的也可这样设置。
2015-11-17 16:44:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
能分开则分开,不要用空调的季节可以把空调电源关掉。