配电箱的进线处不宜装设保护电器 , 宜装设隔离开关,
配电箱的每个回路出线都装设了保护电器 , 进线处再装保护电器就增加了保护的级数 , 是不妥当的 , 其实只需要装设具有隔离功能和开关功能的电器 , 最好是隔离开关 , 装保护电器不仅没有必要 , 如果选型不好 , 反而产生不良后果 . 如果使用带长延时脱扣器瞬时脱扣的断路器作为进线开关 , 一旦发生接地或短路故障 , 瞬时脱扣器快速动作 , 容易破坏保护的选择性 , 这种方案不可取 . 如果一定要使用这类断路器 , 则建议使用长延时脱扣器 , 而不带瞬时脱扣器的短路器 , 主要作为一般切断负载电流的开关使用 , 也可具有过载保护功能 .
引自《建筑电气》2006年第二期 任元会 低压配电线路保护的几个问题