土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助 关于疏散楼梯间净宽

求助 关于疏散楼梯间净宽

发布于:2015-11-16 16:22:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


楼主所在项目马上消防验收,现在有一个事情非常蛋疼!!!



项目是个高层公共建筑,查询规范得知疏散楼梯间需要1200的净宽。



但是楼主现场实地测量发现大多数都只有1170。那么问题来了,到底合不合格。用不用改???



看综合里面有写到在疏散楼梯检查验收的时候可以有5%的负偏差,如果这样那就是合格,不用改正。但是楼主怎么找也找不到相关出处,总不能消防局来验收楼主拿着注消的课本去给他们解释吧。



现在向大神求助:

1.这个负偏差允许5%的出处,国家正式规范或者规程什么的书面的东西最好。
2.净空指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jaksong
    jaksong 沙发
    谢谢分享 很好
    2017-03-06 15:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • dengken205
    dengken205 板凳
    为什么不去当地消防单位咨询呢?
    2015-11-17 06:41:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助大神,关于疏散楼梯间净宽的要求

看规范里面高层民用公共建筑,疏散楼梯间净宽最小标准要求是1200.1.指的是栏杆中心线到墙壁的距离还是栏杆侧面到墙壁的距离。2.可以允许有负偏差么,有没有相关的施工验收规范。

回帖成功

经验值 +10