因有附近其他厂变压器维护致相序错误导致泵浦损坏,领导要求在配电柜总电源处(315A)加相序保护器,请问大家有什么好的方案?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    在需要的设备配电柜处加装相序保护器,相序正确的可执行下一步操作,合电源总开关。相序错误时总开关脱扣跳闸。另可安装声光或语音报警器以提示操作者。供参考。
    2015-11-17 16:52:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    diewutianya5 发表于 2015-11-17 15:02 我查询网上的基本也是这种,但是没有600A的接触器接入吧能反映相序信号就能知道相序问题,要不要装接触器,看有没有必要而定,在断路器上装分励脱扣怎么样?