土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位大神关下增加下喷的做法有规范吗
上面的两个增加下喷的做法是不是都可以。规范在那里。做有些地方在喷头立管上加三通做下喷说不可以做,解释是DN25管只能带一个喷头~~~:'(,但到处都是这么做,有什么规范说明不可以的吗

全部回答(4 )

  • han9127
    wmsh1124 发表于 2015-11-16 11:55 主要还是水力计算来说话,看你水力计算数据,如果水压能够保证、喷水强度能够保证,这么做也没有关系!别人 …120米扬程的泵。风管主要在地下室,水力没问题。把减压孔板加大就可以。最主要的是规范上那里有明确文字说明。数据领导不看的
    2015-11-16 16:18:16 来自 PC 评论 举报
  • han9127
    ninthsky 发表于 2015-11-16 12:06 具体的规范是哪条我忘记了但是这样做是没问题的1、天花将上下分为2个防火分区了,不会同时着火,所以上 …问题是风管下面的就是一个防火分区了。要我们做成32管才可以直接加三通做下喷。这么多年没见过这做法。看了一两次设计规范也没有地方明确
    2015-11-16 16:16:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10