土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁下面有3公分沙子,求助

梁下面有3公分沙子,求助

发布于:2015-11-16 09:22:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助,谢谢各位大虾,一层商铺7.5米宽18米长,高度6.5米。 要求每平方承重200KG, 现浇混泥土隔层全包,厚度13CM,现在浇好问题出现了,是泵车打的C25商品混泥土。现在20天养护拆模发现第一车打的主梁底下有2公分沙子,次梁上有3公分沙子,用手把沙子弄掉一点钢筋都出来了,现浇层底下有1公分左右的沙子。请问梁需要什么措施补救,现浇板底下不处理有没有关系



20151024_155514.jpg


20151025_114832.jpg


20151101_091911_001.jpg


20151114_092117.jpg


20151114_092132.jpg


20151114_104846.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • haozhi2
    haozhi2 沙发
    装修夹层就用钢结构哇,很少用这个的
    2015-11-18 11:13:18

    回复 举报
    赞同0
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    骑木桶的飞人 发表于 2015-11-17 21:34 受教了,因为之前见过比较乱的工地,猜测是那样。没事。。。。。都是互相学习罢了。。。。不同专业接触的或多或少还是有差别的
    2015-11-18 10:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于《混凝土结构设计规范》室内潮湿环境识别规定有误——错把潮湿当干燥!

本帖最后由 qhd1965 于 2015-11-17 11:03 编辑 关于《混凝土结构设计规范》室内干燥环境与室内潮湿环境识别规定有误的探讨 ——论混凝土结构环境类别的正确识别与确定 摘要:本文通过对钢筋保护层混凝土碳化腐蚀机理和钢筋锈蚀机理的分析,探讨了正确识别和确定室内环境混凝土结构环境类别的正确方法,发现《混凝土结构设计规范》GB50100—2010关于室内干燥环境和室内潮湿环境的识别判断规定是错误的。