土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (急)请教如何该配多大的线?
某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯

请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?

全部回答(345 )

  • dcl198
    我建议单相供电时采用25平方,三相时采用10平方的.
    2009-06-04 23:36:04 来自 PC 评论 举报
  • clmhf
    30楼的负荷计算不对,33楼说的对。
    1、单相负荷超过30A就不能单相配电。所以本工程只能三相配电。
    2、按需要系数法计算负荷。
    3. 单相负荷要求平均分配到三相负荷中,取最大相的三倍计算。
    4、五芯电缆在16及以下,都是等截面。
    2009-05-22 22:28:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10