(急)请教如何该配多大的线?
(急)请教如何该配多大的线?
某餐饮企业,内配电器如下:
1、冷冻柜 450W
2、消毒柜 1800W
3、制冰机 315W
4、2匹天花空调机 4台
5、1.5匹空调 3台
6、1匹空调 3台
7、电饭煲、微波炉各1台
8、300平方米的营业面积的照明、外墙配广告灯
请问入户总线该配多大平方的线?10平方?16平方?
发布于
2007-10-31 15:08:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(345 )
dcl198
我建议单相供电时采用25平方,三相时采用10平方的.
2009-06-04 23:36:04
来自 PC
评论
举报
clmhf
30楼的负荷计算不对,33楼说的对。
1、单相负荷超过30A就不能单相配电。所以本工程只能三相配电。
2、按需要系数法计算负荷。
3. 单相负荷要求平均分配到三相负荷中,取最大相的三倍计算。
4、五芯电缆在16及以下,都是等截面。
2009-05-22 22:28:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
aming3000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
114
回复
342
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(345 )
1、单相负荷超过30A就不能单相配电。所以本工程只能三相配电。
2、按需要系数法计算负荷。
3. 单相负荷要求平均分配到三相负荷中,取最大相的三倍计算。
4、五芯电缆在16及以下,都是等截面。