土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!


最近正在准备考试,遇到了一些关于这方面的问题,真的是很菜,还请大师不要嫌弃,



问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!

全部回答(10 )

  • 骑木桶的飞人
    的确,为什么不去修改柱子的刚度。梁柱刚度相适应协调么。。,。
    2015-11-17 10:27:17 来自 PC 评论 举报
  • 徒行者
    位移角过小,修改结构刚度,应先从柱刚度修改。
    2015-11-17 09:33:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10