土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热锅炉房除氧水箱实际问题

关于供热锅炉房除氧水箱实际问题

发布于:2015-11-14 10:32:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一般上规模的供热锅炉房锅炉供水采用除氧水,除氧水先储存于除氧水箱再通过给水泵供给锅炉,对于这个水箱按常理都该是常压密闭的,可实际工程中看到好多就纯粹是普通水箱,相关锅炉房图集中也大部分采用中间带隔板的普通水箱,以区分软水与除氧水,这样的话除氧没有意义了,不知道各位专业人士设计时是怎么应对的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    主要是看什么样的除氧器了,如果是热力除氧器,则自带除氧水箱,如果是海绵铁除氧器,则需配置常压密闭浮顶水箱,如解析除氧器,一般配软化除氧共用水箱。工程实际中设计乱搞,施工瞎搞很常见,都是钱惹的祸。
    2017-02-09 11:22:09

    回复 举报
    赞同0
  • 阿胜01
    阿胜01 板凳
    学习学习
    2015-12-04 08:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大神采暖管径问题

请教大神们,D=18.8根号下Q/V,这个公式是怎么得来的,如果此公式不对的话那请教一下散热器供暖主管道管径如何选择