土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超限审查中刚度突变判断的困惑

超限审查中刚度突变判断的困惑

发布于:2015-11-13 23:59:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 cct9900 于 2015-11-14 17:58 编辑

超限审查中

4a
刚度突变
相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%
参见GB50011-3.4.3, JGJ3-3.5.2

高规JGJ3-3.5.2
QQ截图20151114055847.jpg
我们从高规这条第1点看: 相邻层刚度变化大于70%(按高规考虑层高修正时,数值相应调整)或连续三层变化大于80%是用于框架结构上判断刚度的。为什么超限审查中用来判断高层未框架结构刚度是否突变。即 在SATWE计算结果种用Ratx1.Raty1来判断。

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者





QQ截图20151114055847.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • icywindc
    icywindc 沙发
    软件本来就是和70%的比值了,那肯定就是和1相比了撒
    2016-11-03 11:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2016-11-02 15:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手上路,望多多指教

我在看抗震规范时,看到一个问题,希望大家能帮我解释一下,谢谢构造柱不设置基础,但要伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连 ,该怎样理解了?

回帖成功