土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助配电箱接线问题
求助这个图里 插座线为什么下面三层是5x16四层用4x16五层用的3x16?
还有照明线一层用7x2.5二层用4x2.5意思是一层的时候用三根 四根接到楼上的意思么 如果是 照明用两根线 多出来的一根是什么用呢?基本是零基础学习这个 希望前辈不要嫌麻烦 谢谢啦~

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • lsc19590714
    5x16是三相五线制(A、B、C、N、PE)。4x16是三相四线制(A、B、C、PE。三相动力负荷,没有220V负荷)。3x16是单相三线制(A、N、PE)。具体要看各层用电设备的电压等级是多少?来决定导线的根数。用电功率多大来确定导线截面的大小,照明线用三根是因为安装高度低或环境潮湿有保护线。仅供参考。
    2015-11-13 17:00:13 来自 PC 评论 举报
  • csijs
    上面两层的相线从线面过,看不清图,我想应该是这样。
    2015-11-13 15:17:13 来自 PC 评论 举报