土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当电气桥架偶遇防火卷帘门!咋办!

当电气桥架偶遇防火卷帘门!咋办!

发布于:2015-11-13 10:19:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不同防火分区,电气桥架与防火卷帘门都处于同一高度,防火门又不能破坏,只能电气桥架让路了。
各位大神,碰到这种情况,是不是还有其他好的方法?
:)

C7CDB3BD-884D-4949-A6C5-0188CA552CFE.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 曲水流
    曲水流 沙发
    只能避开或绕过,穿过肯定不行,就是从上部梁预埋孔洞穿过对结构及安装都不可行。还要注意防火封堵。
    2018-12-05 12:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • tianxingzhe2
    tianxingzhe2 板凳
    从卷帘上面走,防火材料封堵
    2016-07-14 17:06:14

    回复 举报
    赞同0