本帖最后由 行在路上 于 2015-12-13 12:06 编辑 这个电流互感器中三面的三个低压配电柜是起什么作用的?

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-13 12:06 编辑 这个电流互感器中三面的三个低压配电柜是起什么作用的?

FC1U4`O{I$DU6(JVV`TTO]9.png

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • cllgz
    cllgz 2015年11月12日 14:15:08 2楼
    测量,保护都需要电流量啊,不太明白你问的是什么意思
    回复 0 举报
  • jjdjcs
    jjdjcs 2015年11月18日 01:54:22 3楼
    上面三个应该是测量,下面那个应该是个火灾探测器的传感器吧
    回复 0 举报
  • 一曲折扇情
    一曲折扇情 2015年11月18日 09:41:21 4楼
    jjdjcs 发表于 2015-11-18 01:54 上面三个应该是测量,下面那个应该是个火灾探测器的传感器吧 上面三个是测量,接到配电柜面板上的电流表上,下面那个应该是零序电流互感器
    回复 0 举报
  • zlj5778
    zlj5778 2015年11月18日 09:56:03 5楼
    上面三个测量接多功能表或者电流表,下面接漏电火灾监控器
    回复 0 举报
  • xslq1986
    xslq1986 2015年12月09日 17:35:04 6楼
    上面三个是测量、保护CT,下面那个是零序电流互感器。
    回复 0 举报
  • zhouxf_21
    zhouxf_21 2016年01月05日 15:06:50 7楼
    地板、地下室说的正确。
    回复 0 举报
  • dylan3940
    dylan3940 2016年01月06日 08:39:46 8楼
    在很多帖子里都提到过,看电气图一次、二次、设计说明对照着看,光看一个一次模拟图,没有设备表,没有二次图,那个圈圈是火灾监控传感器还是零序,楼上各位靠猜呢还是拼押宝的几率? 这样的帖子毫无意义!
    回复 0 举报
  • 沈涵
    沈涵 2016年01月06日 09:03:51 9楼
    连接到电流表的,起到测量作用
    回复 0 举报
  • 孟婆来碗豆浆
    孟婆来碗豆浆 2016年01月06日 13:47:53 10楼
    但看这个低压柜三个电流互感器是连接到低压配电柜的智能型多功能测量仪表用的,不是用来继电保护的
    回复 0 举报
  • 啊修的东东
    啊修的东东 2016年01月06日 14:07:20 11楼
    零序电流互感器,接火灾监控传感器