土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 方形补偿器两侧的导向支架布置问题

方形补偿器两侧的导向支架布置问题

发布于:2015-11-11 20:54:11 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
各位高手,想请教下方形补偿器两侧的导向支架布置问题,手册上说导向支架距离补偿器的自由臂40D,这样来说就是方形补偿器后的第一个支架是滑动支架吗、但是我看了好几个图纸上都是方形补偿器后第一个支架是导向支架,距离也不是40D,距离也就1m左右,请各位高手不吝赐教!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • meykia00
    meykia00 沙发
    qwerpary 发表于 2015-11-14 16:31 楼上的是正解,建议拿本资料对照学习一下。自己计算过,才知道什么是正确的。麻烦介绍一下什么资料上有呢?
    2015-11-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • meykia00
    meykia00 板凳
    waj6262 发表于 2015-11-13 08:32 方形补偿器通常布置在二个固定支架的中心位置或接近中心的位置,紧邻方形补偿器二段的二个支架均为导向支架 …我看手册上写的都是40D呢,我看好多图纸上也是方形补偿器紧邻的两个支架都是导向支架,但是导向支架到方形补偿器自由臂的距离是怎么定呢
    2015-11-19 20:41:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 183 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋管无补偿冷安装问题

DN219*6供热管道,供水温度90,采用顶管施工,约800米直管段,无补偿安装,可行吗?请大神指导

回帖成功

经验值 +10