土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋配水管道的压力是1.2Mpa,还是0.4Ma?

喷淋配水管道的压力是1.2Mpa,还是0.4Ma?

发布于:2015-11-11 15:27:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中规定喷淋配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,但是又说轻、中危场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,
问题1喷淋管道的工作压力到底是不能大于0.4还是不能大于1.2MPa呢?
问题2喷淋配水管道的工作压力和配水管入口的压力是不是一回事?都怎么看喷淋管道的压力是多少呢?
新人刚入行,没人带,有很多不懂的地方,还请高手赐教。不胜感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 萌萌的忧伤
    enjoynow 发表于 2015-11-11 15:32 你可以这样理解,1.2MPa是指报警阀之前,0.4MPa是水流指示之后明白了,非常感谢!那么请问如何看配水管的压力和配水管入口的压力是多少呢?
    2015-11-11 15:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • enjoynow
    enjoynow 板凳
    你可以这样理解,1.2MPa是指报警阀之前,0.4MPa是水流指示之后
    2015-11-11 15:32:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

询问一下,农贸市场的消防用水量

单层的农贸市场,单层建筑,中间菜场,周围一圈向里的商铺;体积过1w,面积过1500平;按防火规范 消火栓是15L/s 还需要考虑喷淋,这样有没有错